1) 출화위험
액화천연가스(LNG) 연소시 불꽃의 온도는 약 1,700∼1,900[℃]이며 액화석유가 스(LPG)는 약 1,900[℃] 정도로 가연물에 착화할 수 있다.
2) 감정요령
가스연소 기구에서의 출화는 사용중인것에 의한 경우가 대부분이다. 그러나 콕이 반개(半開) 또는 닫힌 상태에서도 장시간 과열에 의해 착화하는 것도 있다.
① 기구가 사용상태로 있었는가 여부
② 고장·파손 등에 의해 기구자체 출화 여부
③ 본래의 사용목적 이외의 용도로 사용되는지 여부, 만약 사용도었다면 그것이 출화와 연결되는 원인과 결과 관계가 있는 여부
④ 출화전의 밸브 개·폐 상태(변색흔으로 감정) 등
석유연소기구는 사용목적과 용도에 따라 형식과 규모가 다양하고 사용하는 연로 도 등유, 경유, 중유, 가솔린 등으로 다양하다.
1) 출화위험 역화, 이상 연소시 불꽃이 가연물에 접촉 발화, 취급 부주의, 연료 급유 부적합, 연료 누설, 가연물에 낙화, 사용 중의 급유, 기계고장, 복사열에 의한 발화
2) 감정요령(공통사항)
석유연소기구가 출화시, 사용 상태로 있었는가를 각종 안정장치의 작동상황 등을 - 2 보고 식별해야 한다. 그러나 이것만을 보고 충분히 판단할 수 없는 경우도 당연히 있으므로 기구의 사용상태 여부를 감정하는 요령은 다음과 같다.
① 심지식 석유연소기구 조사시에 심지가 올라가 있었는가를 확인하는데 분해하여 심지 조절용 기어의 위 치를 확인한다. 금속부의 수열에 의한 변색흔(變色痕)을 보고 조사함과 동시에 관 계자로부터 출화직전의 상황에 대해서도 청취할 필요가 있다.
② 심지식 이외의 연소기구 . 전원코드의 플러그가 콘센트에 꽃혀 있었는지 여부 . 조작스위치의 접점이 열림(ON) 또는 닫힘(OFF) 상태 여부 . 유량(油量)조절기가 있는 경우 유량조절기 위치 확인 . 송유경로(送油徑路)의 연결부를 확인 . 내부의 전기배선의 단락흔(短絡痕) 유무 . 분무식(噴霧式)의 경우 노즐이 찌꺼기로 막혔는지 여부 . 내부와 외부의 소손상황에서 그 수열(受熱)의 방향성(方向性) 유무
3) 현상별 감정요령
① 역화(逆火) . 소손정도가 적은 경우는 난로(스토브)의 주위 또는 저판(底板)에 비교적 깊은 소손상황이 보여짐 . 연소망과 내염판(內炎板) 등에 그을음이 부착된 경우 . 1차 공기 흡입구 주변에 그을음의 부착 등
② 오급유(誤給油) . 최후로 연료를 보급할 때의 상황 확인 . 현장에 연료의 잔유물을 채취·확인 . 진동자동소화장치가 부착된 경우 차폐판의 작동 상황 확인
③ 가연물의 접촉·낙화 . 주위 또는 상방에 가연물의 존재 유무, 상황을 상세히 식별 . 채취한 탄화물을 관계자에게 확인 . 곤계자로부터 상세히 출화전의 상황을 청취
④ 복사열에 의한 화재 -가연물과 기구와의 거리를 가지고 출화에 이른 타당성 여부 . 착화물의 재질을 판단하여 발화할 수 있는 가능성의 여부